Baoji Taicheng Clad โลหะวัสดุ Co., Ltd
+86-17729305422

การอภิปรายเกี่ยวกับโหมดการทำงานของระบบบายพาสสำหรับอุปกรณ์ FGD ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

Sep 09, 2024

การตั้งค่าปล่องบายพาสในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนในด้านการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของก๊าซไอเสียในประเทศจีน มีการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อกำจัดปล่องบายพาส "มาตรการในการจัดการราคาไฟฟ้าและการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกการกำจัดกำมะถันสำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (ทดลอง)" ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติกำหนดว่าได้รับการสนับสนุนไม่ให้ตั้งค่าปล่องบายพาสเมื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการกำจัดกำมะถันสำหรับใหม่ ( ขยาย) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม หน่วยกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันส่วนใหญ่ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและอยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศของเรามีการติดตั้งปล่องบายพาส และหน่วยปฏิบัติการจำนวนมากยังใช้โหมดการทำงานของการเปิดบายพาสด้วย เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์จริงของโครงการกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชัน เงื่อนไขในการยกเลิกระบบบายพาสของหน่วยกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันที่ได้เริ่มดำเนินการและอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่ครบกำหนด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาโหมดการทำงานของระบบบายพาสเพื่อให้แน่ใจว่าผลการปกป้องสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์กำจัดกำมะถันและการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงของอุปกรณ์กำจัดกำมะถันและชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

ข้อดีและข้อเสียของโหมดการทำงานเปิดบายพาส


สำหรับอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันที่มีปล่องบายพาสและแผ่นกั้น สถานะแผ่นกั้นการออกแบบทั่วไปหลังจากใช้งาน FGD คือ: แผ่นกั้นทางเข้าและทางออกที่เปิดเต็มที่ และแผ่นกั้นบายพาสแบบปิด แต่สำหรับระบบที่ติดตั้งพัดลมเพิ่มแรงดัน สามารถใช้โหมดการทำงานของการเปิดแผ่นกั้นบายพาสได้ กล่าวคือ ทางเข้าและทางออกของระบบและแผ่นกั้นบายพาสทั้งหมดเปิดอยู่ สำหรับหน่วยกำจัดกำมะถันบางหน่วย โหมดการทำงานนี้ยังให้ผลการกำจัดกำมะถันในอุดมคติด้วยการปรับพัดลมเพิ่มแรงดันอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในหน่วยขนาด 300MW อัตราการกำจัดซัลเฟอร์ของระบบก๊าซไอเสียของอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันยังคงสามารถสูงถึง 95.47% โดยที่แผ่นกั้นบายพาสเปิดอยู่ และไม่มีสถานการณ์ที่ก๊าซไอเสียที่สะอาดไหลย้อนกลับ


1.1 ข้อดีของโหมดการทำงานที่มีแผ่นกั้นบายพาสเปิดอยู่


(1) ปรับปรุงความปลอดภัยของการทำงานของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์กำจัดกำมะถัน แม้ว่าแผ่นกั้นบายพาสจะผ่านการทดสอบการเปิดอย่างรวดเร็วหลายครั้งในระหว่างการใช้งานระบบกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชัน แต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้แผ่นกั้นบายพาสทำงานไม่ถูกต้องในระหว่างการทำงานของระบบกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันในระยะยาว หากพัดลมเพิ่มแรงดันของระบบกำจัดกำมะถันสะดุดและไม่สามารถเปิดแผ่นกั้นบายพาสได้ จะทำให้เกิด MFT ของหม้อไอน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากปั๊มหมุนเวียนทั้งหมดตัดการทำงานและแผ่นกั้นบายพาสไม่สามารถเปิดออกได้ จะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไรเซชัน โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งเคยได้รับความเสียหายกับเครื่องไล่ฝ้าเนื่องจากไม่ได้เปิดแผ่นกั้นบายพาสหลังจากที่ปั๊มหมุนเวียนของอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันสะดุด ส่งผลให้ก๊าซไอเสียร้อนเข้าสู่ระบบ FGD หากใช้โหมดการทำงานของการเปิดแผ่นกั้นบายพาส ช่องก๊าซไอเสียจะยังคงไม่มีสิ่งกีดขวาง และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหน่วยและอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อย่างมาก
(2) ปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนของระบบ ในปัจจุบัน ความเสถียรของเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในประเทศจีนโดยทั่วไปไม่ดี และข้อเสียของอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบสเปรย์ทาวเวอร์ที่โดดเด่นในจีนก็คือความสามารถในการปรับตัวกับเชื้อเพลิงได้ไม่ดี เมื่อปริมาณ SO2 ในก๊าซไอเสียสูงกว่าค่าการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญ อัตราการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของระบบสเปรย์ทาวเวอร์ FGD จะลดลง และค่า pH ของหอดูดซับมักจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญและยากต่อการรักษาเสถียรภาพ เมื่อปริมาณ SO2 ในก๊าซไอเสียต่ำกว่าค่าการออกแบบอย่างมาก การใช้พลังงานของระบบ FGD ของหอพ่นสเปรย์จะยังคงสูง หากเปิดแผ่นกั้นบายพาส ปริมาตรก๊าซไอเสียสามารถปรับให้เข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงได้โดยการปรับเอาต์พุตของพัดลมเพิ่มแรงดัน

1.2 ข้อเสียและการเปลี่ยนแปลงในโหมดการทำงานของการเปิดแผ่นกั้นบายพาส


(1) อุปกรณ์กำจัดกำมะถันบางชนิดไม่เหมาะสำหรับโหมดการทำงานของการเปิดประตูบายพาส ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้โหมดการดำเนินการเปิดแผ่นกั้นบายพาสคือ สามารถนำก๊าซไอเสียดั้งเดิมเข้าสู่ระบบกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันได้อย่างสมบูรณ์ผ่านทางพัดลมเพิ่มแรงดัน และโดยพื้นฐานแล้วจะไม่มีก๊าซไอเสียที่สะอาดไหลย้อน จากการปฏิบัติงานจริง อุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไดซ์บางชนิดอาจไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้ อุปกรณ์กำจัดกำมะถันบางชนิดอาจมีก๊าซไอเสียที่สะอาดบางส่วนไหลย้อน แต่ยังมีก๊าซไอเสียดิบบางส่วนที่ถูกปล่อยออกมาจากทางบายพาส ยกตัวอย่างการทำงานของระบบ FGD ในหน่วย 600MW เมื่อมีการเปิดแผ่นกั้นบายพาสและการเปิดพัดลมเพิ่มแรงดันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิก๊าซไอเสียทางเข้าจะลดลงจาก 126.9 องศาเป็น 122.2 องศา และการไหลกลับของก๊าซที่สะอาด ก๊าซไอเสียถึงประมาณ 8% ในเวลาเดียวกัน ความเข้มข้นของมวล SO2 ในปล่องไฟเพิ่มขึ้นจาก 13 มก./ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเป็น 64.2 มก./ลบ.ม. ซึ่งหมายความว่าประมาณ 8% ของก๊าซไอเสียดิบจะเข้าสู่ปล่องไฟโดยตรง ณ จุดนี้ หากจำเป็นต้องนำก๊าซไอเสียดั้งเดิมเข้าสู่ระบบกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันอย่างสมบูรณ์ วิธีแก้ปัญหาเดียวคือเพิ่มเอาท์พุตของพัดลมเพิ่มแรงดัน ซึ่งจะทำให้การไหลย้อนกลับของก๊าซไอเสียรุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของก๊าซไอเสียที่สะอาดโดยสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับเอาต์พุตของพัดลมเพิ่มแรงดันขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่งจะเพิ่มการรั่วไหลของก๊าซไอเสียดิบเพิ่มเติม ในหน่วยกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันขนาด 300MW มีสถานการณ์ที่ก๊าซไอเสียที่เข้าสู่ระบบกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันน้อยกว่า 50% ได้ไหลกลับมาพร้อมกับก๊าซไอเสียที่สะอาดแล้ว ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ที่ก๊าซไอเสียที่สะอาดไหลย้อนและก๊าซไอเสียดิบที่ปล่อยออกมาโดยตรงอยู่ร่วมกัน เช่นเดียวกับปริมาณของกรดไหลย้อนและก๊าซไอเสียโดยตรงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบของยูนิตและอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันของระบบก๊าซไอเสียและจำเป็นต้องพิจารณาตาม ในการคำนวณจริง
(2) มีการนำเสนอข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับการทำงานและการควบคุมพัดลมเสริม โหมดการทำงานของอุปกรณ์กำจัดกำมะถันที่มีช่องบายพาสจะต้องปรับเอาท์พุตของพัดลมเพิ่มแรงดันอย่างเหมาะสม หากกำลังพัดลมต่ำเกินไป ก๊าซไอเสียส่วนหนึ่งจะเข้าสู่ปล่องไฟโดยตรงผ่านปล่องบายพาส ซึ่งจะช่วยลดอัตราการกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันของระบบ แต่กำลังของพัดลมเพิ่มแรงดันต้องไม่ใหญ่เกินไป ไม่เช่นนั้นก๊าซไอเสียที่สะอาดจะไหลกลับ ซึ่งแตกต่างจากการทำงานโดยปิดบายพาส ในเวลานี้ ไม่เพียงแต่การใช้พลังงานของพัดลมเพิ่มแรงดันจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มเอาท์พุตของพัดลมดูดอากาศจากหม้อไอน้ำเพื่อรักษาสมดุลแรงดันลบของเตาเผาด้วย ดังนั้นการใช้พลังงานของพัดลมดูดอากาศก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในเวลาเดียวกัน หากปริมาณก๊าซไอเสียที่ไหลย้อนกลับมากเกินไป ก็อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนของบูสเตอร์และท่อก๊าซไอเสียเดิมได้
(3) โรงไฟฟ้าบางแห่งลดกำลังส่งออกของพัดลมเพิ่มแรงดัน ส่งผลให้ปริมาณการกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันในระบบลดลงอย่างมาก เนื่องจากการตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในบางภูมิภาคไม่เพียงพอ โรงไฟฟ้าบางแห่งจึงลดกำลังขับของพัดลมเพิ่มแรงดันลงอย่างมากในขณะที่ทำงานโดยเปิดแผ่นกั้นบายพาส ส่งผลให้ความสามารถในการกำจัดซัลเฟอร์ของระบบลดลง นี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมผู้ที่เกี่ยวข้องจึงพิจารณายกเลิกปล่องบายพาสของอุปกรณ์กำจัดซัลเฟอร์ไรเซชัน